Электропроводка в квартире
Обсуждаем практику. Делимся опытом. Находим решения.
О форуме и правила общения+
Приветствуем всех гостей и постоянных читателей сайта http://samelectrik.ru на нашем форуме для электриков, энергетиков и домашних мастеров. Здесь вы можете свободно в режиме онлайн общаться на тему электромонтажа и пересекающихся вопросов. Своим дружным коллективом мы постараемся быстро и правильно ответить на возникшие вопросы, а также просто поделиться друг с другом полезным, приобретенным опытом. Убедительная просьба соблюдать правила общения: не спамить, не создавать новые темы исключительно ради саморекламы, уважать форумчан и не общаться в оскорбительном тоне. Надеемся на ваше понимание!
Имеется в виду, что если вы напишите какой-нибудь комментарий и прикрепите к нему ссылку на сайт, мы ее удалим, либо весь комментарий. А если это повторится еще раз, мы и ваш профиль удалим. К примеру, не нужно говорить что вы купили такие-то светодиодные лампы и скидывать ссылку просто на интернет-магазин светотехники. Хотите что-то порекомендовать — просто укажите производителя и модель!
Обращаем ваше внимание на то, что данный форум электриков объединяет в себе не только профессионалов, но и просто любителей выполнить ремонт в доме либо квартире своими руками. Поэтому даже если вы чайник в электрике, смело задавайте вопросы, учитесь электротехнике и электронике шаг за шагом! Учтите, что для активного участия в жизни форума нужно зарегистрироваться. Если же вы просто решили найти подходящий ответ по теме, можете просмотреть все обсуждения без регистрации. Крайне надеемся, что наш форум для домашних мастеров и электриков будет вам полезен!
Важная информация для новых участников! При регистрации, письмо для подтверждения может уйти в спам! Проверяйте спам для завершения регистрации на форуме!
RSS Темы
17:27
04.08.2017
Нет в сетиДобрый день,нужна небольшая помощь…
Сразу извиняюсь если вопросы будут очень тупыми:)
В квартире стоит электросчетчик,и как я понимаю после него идет автомат на 25А(вводной предположительно).В этот автомат вставлен провод сечением 2.5мм медный.
От этого автомата фаза отходит на 3 групповых автомата 16 А,которые соединены перемычками.От автоматов фазные провода идут к потребителям.Все они 2.5 мм.
Ноль от 25 А автомата идет на нулевую шину, нули от всех потребителей так же приходят на нее.Сечение 2.5мм у всех проводов
Вопросы
Нормально ли что такое сечение проводов используется, или в вводной автомат должны приходить провода с сечением 4мм, затем от вводного автомата ноль на нулевую шину 4мм,а фазный от вводного автомата к групповым автоматам 4мм,перемычки так же 4мм,а провода к потребителям от групповыхавтоматов оставить 2.5?
PSПроводка двухпроводная
08:27
13.07.2014
Нет в сетиЗдравствуйте! Автомат на 25 А выдерживает нагрузку в 5,5 кВт, а провод сечением 2,5 мм.кв. способен выдержать всего 4,5 кВт. Конечно же лучше заменить провод, подключаемый к вводному автомату на большее сечение — 4 мм.кв. Такое сечение (по меди) способно выдержать нагрузку в 6 кВт, как раз с запасом.
Больше всего пользователей было на форуме:648
Сейчас на форуме:
16 Гости
Лучшие авторы:
acontinents: 394
pjrhtnfjtfh: 265
axied11: 163
basko: 144
dymaniz: 106
Cremberry: 99
Hiking_Hero: 90
AndreyKin: 86
Vonaco: 80
Vingeran: 78
Статистика пользователей:
Гостей: 8
Участников: 15082
Модераторов: 0
Администраторов: 2
Статистика форума:
Группы:5
Форумы:25
Темы:2384
Сообщения:4403
Новые участники:
mofimey, somet, JosephBuh, Andraegz, Freddieglink, IrvingDualp, JasonGow, JeffreyRonia, Andrewstees, RichardsixАдминистраторы:Александр (администратор): 403, Алексей: 136
Войти
Регистрация
Главная