Трехполюсный автомат или четырехполюсный выбрать?

Приветствуем всех гостей и постоянных читателей сайта http://samelectrik.ru на нашем форуме для электриков, энергетиков и домашних мастеров. Здесь вы можете свободно в режиме онлайн общаться на тему электромонтажа и пересекающихся вопросов. Своим дружным коллективом мы постараемся быстро и правильно ответить на возникшие вопросы, а также просто поделиться друг с другом полезным, приобретенным опытом. Убедительная просьба соблюдать правила общения: не спамить, не создавать новые темы исключительно ради саморекламы, уважать форумчан и не общаться в оскорбительном тоне. Надеемся на ваше понимание!

Имеется в виду, что если вы напишите какой-нибудь комментарий и прикрепите к нему ссылку на сайт, мы ее удалим, либо весь комментарий. А если это повторится еще раз, мы и ваш профиль удалим. К примеру, не нужно говорить что вы купили такие-то светодиодные лампы и скидывать ссылку просто на интернет-магазин светотехники. Хотите что-то порекомендовать — просто укажите производителя и модель!

Обращаем ваше внимание на то, что данный форум электриков объединяет в себе не только профессионалов, но и просто любителей выполнить ремонт в доме либо квартире своими руками. Поэтому даже если вы чайник в электрике, смело задавайте вопросы, учитесь электротехнике и электронике шаг за шагом! Учтите, что для активного участия в жизни форума нужно зарегистрироваться. Если же вы просто решили найти подходящий ответ по теме, можете просмотреть все обсуждения без регистрации. Крайне надеемся, что наш форум для домашних мастеров и электриков будет вам полезен!

Важная информация для новых участников! При регистрации, письмо для подтверждения может уйти в спам! Проверяйте спам для завершения регистрации на форуме!

Avatar

Пожалуйста зарегистрируйтесь
guest

sp_LogInOut Войти sp_Registration Регистрация

Регистрация | Забыли пароль?
Расширенный поиск

— Область форума —




— Match —





— Настройки форума —





Минимальная длина искомого слова составляет 3 символов - максимальная длина искомого слова составляет 84 символа

sp_Feed RSS Темы sp_TopicIcon
Трехполюсный автомат или четырехполюсный выбрать?
13.08.2018
08:11
Avatar
Lamorang
Member
Members
Сообщений: 14
Зарегистрирован:
16.07.2018
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Как я понял, система TN-C, 4 провода. Есть 4-хполюсное УЗО, своё заземление отсутствует. Какой выбрать автомат, 3 или 4 полюса? Я так понимаю, что 4-хполюсный даёт большую безопасность, так как отключает вообще всё. Но можно ли разрывать PEN? Хотя с другой стороны, УЗО ведь включается только в разрыв. Вот этот момент мне не понятен. Всё же можно или нельзя ставить 4-хполюсный автомат при системе TN-C?

И ещё такой вопрос. Если главный автомат и групповые автоматы розеток одного номинала 16А, то будет ли обеспечена селективность, если групповые тип B, а главный тип C? Ставить более мощный автомат на вводе не могу, так как по договору главный предохранитель 16А. Вводной автомат мне нужен для защиты в случае, если сумма токов групповых превысит 16А.

14.08.2018
11:51
Avatar
Александр (администратор)
Админ
Сообщений: 403
Зарегистрирован:
13.07.2014
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

В пункте 1.7.145. ПУЭ сказано: «не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»
При этом ПУЭ 7.1.21 сказано (отрывок):
«При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за нессимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.»
и отрывок из пункта ПУЭ 3.1.18:
«Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.»

Можно сделать вывод, что можно рвать ноль, при условии, что он рвется двух (в однофазной) или четрыхполюсным (в трёхфазной) автоматом, т.е. его контакты размыкаются одновременно — не двумя отдельными АВ.

14.08.2018
16:17
Avatar
Lamorang
Member
Members
Сообщений: 14
Зарегистрирован:
16.07.2018
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

admin сказал(а)
В пункте 1.7.145. ПУЭ сказано: «не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»
При этом ПУЭ 7.1.21 сказано (отрывок):
«При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за нессимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.»
и отрывок из пункта ПУЭ 3.1.18:
«Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.»

Можно сделать вывод, что можно рвать ноль, при условии, что он рвется двух (в однофазной) или четрыхполюсным (в трёхфазной) автоматом, т.е. его контакты размыкаются одновременно — не двумя отдельными АВ.  

Хорошо. А по поводу селективности?
На вводе в дом стоит советский АВ 3Р 20А. При этом по документам у меня 16А ввод. Соответственно, хочу поставить АВ 4Р 16А тип С.
В ситуации, когда, например на 2 группах розеток ток по 10А (автоматы 16А тип В), то сработает тепловой расцепитель основного 4-хполюсного автомата. Тут вроде понятно. А вот если в одной из групп произойдёт КЗ, то сработает ли групповой раньше, чем основной?

14.08.2018
19:15
Avatar
Александр (администратор)
Админ
Сообщений: 403
Зарегистрирован:
13.07.2014
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Должна сработать, в данном случае вы организовываете селективность по быстродействию.

Часовой пояс форума:Europe/Moscow

Больше всего пользователей было на форуме:575

Сейчас на форуме:
2 Гости

Сейчас эту страницу просматривают:
1 Гости

Лучшие авторы:

Andron: 15

Lamorang: 14

palonius15: 12

1992vendetta: 12

mtss: 12

Varvara28: 11

Дмитрий: 11

Alyosha: 10

Poulsen: 10

Alexandr: 9

Статистика пользователей:

Гостей: 8

Участников: 14010

Модераторов: 0

Администраторов: 2

Статистика форума:

Группы:5

Форумы:25

Темы:657

Сообщения:1729

Новые участники:

advikjaeger, Anya85mn, otaletpcwk, Jameslox, DallasFug, pxefteh, Robertoisomi, yftyybo12, maierretya1, bryonkayce

Администраторы:Александр (администратор): 403, Алексей: 136