Нужно ли закрывать электрощит на замок?

Обсуждаем практику. Делимся опытом. Находим решения.

От идеи к проектуКонструктор электрощитов ↗
О форуме и правила общения

Приветствуем всех гостей и постоянных читателей сайта http://samelectrik.ru на нашем форуме для электриков, энергетиков и домашних мастеров. Здесь вы можете свободно в режиме онлайн общаться на тему электромонтажа и пересекающихся вопросов. Своим дружным коллективом мы постараемся быстро и правильно ответить на возникшие вопросы, а также просто поделиться друг с другом полезным, приобретенным опытом. Убедительная просьба соблюдать правила общения: не спамить, не создавать новые темы исключительно ради саморекламы, уважать форумчан и не общаться в оскорбительном тоне. Надеемся на ваше понимание!

Имеется в виду, что если вы напишите какой-нибудь комментарий и прикрепите к нему ссылку на сайт, мы ее удалим, либо весь комментарий. А если это повторится еще раз, мы и ваш профиль удалим. К примеру, не нужно говорить что вы купили такие-то светодиодные лампы и скидывать ссылку просто на интернет-магазин светотехники. Хотите что-то порекомендовать — просто укажите производителя и модель!

Обращаем ваше внимание на то, что данный форум электриков объединяет в себе не только профессионалов, но и просто любителей выполнить ремонт в доме либо квартире своими руками. Поэтому даже если вы чайник в электрике, смело задавайте вопросы, учитесь электротехнике и электронике шаг за шагом! Учтите, что для активного участия в жизни форума нужно зарегистрироваться. Если же вы просто решили найти подходящий ответ по теме, можете просмотреть все обсуждения без регистрации. Крайне надеемся, что наш форум для домашних мастеров и электриков будет вам полезен!

Важная информация для новых участников! При регистрации, письмо для подтверждения может уйти в спам! Проверяйте спам для завершения регистрации на форуме!

Avatar

Пожалуйста зарегистрируйтесь
guest

sp_LogInOut Войти sp_Registration Регистрация

Регистрация | Забыли пароль?
Расширенный поиск

— Область форума —




— Match —





— Настройки форума —





Минимальная длина искомого слова составляет 3 символов - максимальная длина искомого слова составляет 84 символа

sp_Feed RSS Темы sp_TopicIcon
Нужно ли закрывать электрощит на замок?
07.09.2018
08:50
Avatar
Svetlana111000
New Member
Members
Сообщений: 1
Зарегистрирован:
07.09.2018
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли чтоб электрощиток с автоматами и счетчиком был закрыт на замок (он у меня пластиковый и замка нет)? И где это прописано, не смогла найти. Щиток находится в офисном помещении.

07.09.2018
13:43
Avatar
Александр (администратор)
Админ
Сообщений: 403
Зарегистрирован:
13.07.2014
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Здравствуйте!
ПТЭЭП 2.2.4: Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов. Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.

То есть электрощиты должны быть закрыты
В ПУЭ также
1.1.34.
В жилых, общественных и других помещениях устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей должны быть сплошные; в помещениях, доступных только для квалифицированного персонала, эти устройства могут быть сплошные, — сетчатые или дырчатые. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.

И еще не совсем офис, но в ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий, в разделе 6.2.17:
«Дверцы этажных щитков, а также дверцы квартирных щитков с предохранителями должны запираться на ключ. Дверцы квартирных щитков с автоматическими выключателями по заказу потребителя могут быть запирающимися на ключ или без него. Необходимое количество ключей для замка устанавливается в
технических условиях на щитки конкретных типов. В этажных учетно-распределительно-групповых щитках в дверцах, запираемых на ключ, по требованию потребителя могут быть выполнены люки с закрывающимися дверцами (на ключ или без ключа) для доступа только к органам управления вводных аппаратов каждой квартиры.»

В принципе в пластиковых щитах не предусмотрена установка замка. Обычно они закрываются на защелку либо на поворотную ручку. Чем обоснован этот вопрос? Если вы хотите оспорить требования инспектора снабжающей организации — у вас ничего не получится. Он прав по этим трём документам. Может и вообще заставит заменить электрощиты на те, в которых предусмотрен замок.

21.02.2019
18:46
Avatar
OlegB
Member
Members
Сообщений: 6
Зарегистрирован:
17.03.2017
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Это дело лично каждого, так что смотрите сами. В принципе не обязательно , но лучше с ним

01.07.2025
11:02
Avatar
Klepers
Member
Members
Сообщений: 66
Зарегистрирован:
21.06.2025
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Однажды захлопнул дверь, а ключи остались внутри квартиры. Встал вопрос — где найти специалистов, кто может вскрыть замок без повреждений и не дерёт втридорога. Проживаю в Волгограде, наткнулся на рекомендации о «ЗамокПроф» https://volgograg.zamokprof.ru . Позвонил — приехали через 30 минут. Открыли дверь без повреждений, замок остался рабочим. Очень тактичный и вежливый специалист, чувствуется профессионализм. Рассказал, как избежать подобных ситуаций в будущем. Рад, что обратился именно к ним, а не стал вызывать кого попало.

Часовой пояс форума:Europe/Moscow

Больше всего пользователей было на форуме:648

Сейчас на форуме:
18 Гости

Лучшие авторы:

acontinents: 394

pjrhtnfjtfh: 265

axied11: 163

basko: 144

dymaniz: 106

Cremberry: 99

Hiking_Hero: 90

AndreyKin: 86

Vonaco: 80

Vingeran: 78

Статистика пользователей:

Гостей: 8

Участников: 15082

Модераторов: 0

Администраторов: 2

Статистика форума:

Группы:5

Форумы:25

Темы:2384

Сообщения:4403

Новые участники:

mofimey, somet, JosephBuh, Andraegz, Freddieglink, IrvingDualp, JasonGow, JeffreyRonia, Andrewstees, Richardsix

Администраторы:Александр (администратор): 403, Алексей: 136

← Все темы раздела