Диодный выпрямитель

Обсуждаем практику. Делимся опытом. Находим решения.

От идеи к проектуКонструктор электрощитов ↗
О форуме и правила общения

Приветствуем всех гостей и постоянных читателей сайта http://samelectrik.ru на нашем форуме для электриков, энергетиков и домашних мастеров. Здесь вы можете свободно в режиме онлайн общаться на тему электромонтажа и пересекающихся вопросов. Своим дружным коллективом мы постараемся быстро и правильно ответить на возникшие вопросы, а также просто поделиться друг с другом полезным, приобретенным опытом. Убедительная просьба соблюдать правила общения: не спамить, не создавать новые темы исключительно ради саморекламы, уважать форумчан и не общаться в оскорбительном тоне. Надеемся на ваше понимание!

Имеется в виду, что если вы напишите какой-нибудь комментарий и прикрепите к нему ссылку на сайт, мы ее удалим, либо весь комментарий. А если это повторится еще раз, мы и ваш профиль удалим. К примеру, не нужно говорить что вы купили такие-то светодиодные лампы и скидывать ссылку просто на интернет-магазин светотехники. Хотите что-то порекомендовать — просто укажите производителя и модель!

Обращаем ваше внимание на то, что данный форум электриков объединяет в себе не только профессионалов, но и просто любителей выполнить ремонт в доме либо квартире своими руками. Поэтому даже если вы чайник в электрике, смело задавайте вопросы, учитесь электротехнике и электронике шаг за шагом! Учтите, что для активного участия в жизни форума нужно зарегистрироваться. Если же вы просто решили найти подходящий ответ по теме, можете просмотреть все обсуждения без регистрации. Крайне надеемся, что наш форум для домашних мастеров и электриков будет вам полезен!

Важная информация для новых участников! При регистрации, письмо для подтверждения может уйти в спам! Проверяйте спам для завершения регистрации на форуме!

Avatar

Пожалуйста зарегистрируйтесь
guest

sp_LogInOut Войти sp_Registration Регистрация

Регистрация | Забыли пароль?
Расширенный поиск

— Область форума —




— Match —





— Настройки форума —





Минимальная длина искомого слова составляет 3 символов - максимальная длина искомого слова составляет 84 символа

sp_Feed RSS Темы sp_TopicIcon
Диодный выпрямитель
05.11.2018
18:14
Avatar
ZcjY
New Member
Members
Сообщений: 1
Зарегистрирован:
05.11.2018
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Здравствуйте. Другу надо запитать печь на солярке (24 в) к электросети на даче.Нашел железо, намотал обмотки трансформатора, вторичная обмотка выдает 33 в (замеряю DN830B), на выпрямителе диодного (четыре Д132-50) моста получил 17 в, решил сгладить импульсы конденсатором К50-16 50 в 2000 мкФ и получил в итоге 43 в!? Теперь ломаю голову — не пойму как увеличилось напряжение после конденсатора. Прибор на 24 в подключать нельзя. Что делать, отматывать вторичку до 24 в , а падение напряжения на диодах? Прошу совета . Спасибо.

06.11.2018
14:56
Avatar
Александр (администратор)
Админ
Сообщений: 403
Зарегистрирован:
13.07.2014
sp_UserOfflineSmall Нет в сети

Здравствуйте! Вообще-то после выпрямления пульсации напряжения от 0 В до амплитудного, амплитуда переменного напряжения в 1,41 раза больше действующего. У вас 33В действующие, его амплитуда 33*1.41=46.67. Когда вы мерили без конденсатора было среднеквадратичное (но это неточно), простыми словами мультиметр показал средние значения от 0 до амплитуды 46.67, усредненные по какому-то закону. Это норма. Когда вы поставили конденсатор — он сгладил пульсации и приблизил напряжение к амплитуде, мерили вы ведь без нагрузки. Вот вам и близкие к амплитудным 46.67 Вольтам — 43 Вольта измеренных.
Вы ошиблись в вопросе падения на диодах, в каждой половине периода на работает по два диода, на которых упадёт от 1.2 до 2 вольта. Вам нужно было мотать вторичку с запасом — вольта на 27 по стоянки, то есть 27/1,41=19 или 20 вольт переменки. Если не хотите перематывать — установите параметрический стабилизатор из резистора, стабиоитрона или цепочки стабилитронов с напряжением стабилизации 23.5-24 вольта и транзистора подобранного на ток нагрузки, например mje13007. Такое решение стоит копейки. Также можете использовать импульсные понижающие преобразователи. Для нагрузки на пару Ампер будет стоит около 150 рублей типа такого LM2596 DC-DC 4.5-40V.

Часовой пояс форума:Europe/Moscow

Больше всего пользователей было на форуме:648

Сейчас на форуме:
20 Гости

Сейчас эту страницу просматривают:
1 Гости

Лучшие авторы:

acontinents: 394

pjrhtnfjtfh: 265

axied11: 163

basko: 144

dymaniz: 106

Cremberry: 99

Hiking_Hero: 90

AndreyKin: 86

Vonaco: 80

Vingeran: 78

Статистика пользователей:

Гостей: 8

Участников: 15082

Модераторов: 0

Администраторов: 2

Статистика форума:

Группы:5

Форумы:25

Темы:2384

Сообщения:4403

Новые участники:

mofimey, somet, JosephBuh, Andraegz, Freddieglink, IrvingDualp, JasonGow, JeffreyRonia, Andrewstees, Richardsix

Администраторы:Александр (администратор): 403, Алексей: 136

← Все темы раздела